重慶糖心破解版免费下载水處理設備有限公司從事水處理事業十多年,已成為重慶純水、超純水設備,重慶實驗室超純水設備,重慶工業電子級超純水設備,重慶實驗室廢水係統,重慶礦用水處理設備的(de)專業生產廠家,致力於為客戶提供優質的水處理解決方案,今天分享電子工業純水係統安裝與驗收規範 配管工程 ,供大家參考。
4配管工程
4.1一般規定
411本章適用於電子工業純水係統中的(de)碳素鋼管道、不鏽鋼管道、PP管道、PVC管道、CI-PVC管道、PVDF管道的安裝及質量驗收。
4.1.2管工程使用的管材、管件、閥門的規格、型號及安裝應符合設計要求,並有相應的產品出廠合格文件。
4.1.3程的安施工作業人員應經過相應的操作技能培訓且經考核合格。
4.1.4係統中的藥品管路安裝應符合設計要求,敷設在人行通道上方的酸堿液管路應設置相應的防護措施。
4.1.5管施工時,配管區域不應有大量產生灰塵的作業,作業時應對周邊的設備進行保護
4.1.6 管路係統壓力試驗應符合下列規定:
1 管路輸送介質為液體時,壓力試驗應采用水為試驗介質;
2輸送純水的管路應采用與輸送介質同品質的水為壓力試驗介質,或應采用純度不低於99.99%的高純惰性氣體作為試驗介質;
3 輸送氣體的(de)管路,壓力試驗應采用與輸送介質同品質的惰性氣體或壓縮空氣為試驗介質;
4 采用水為試驗介質時,壓力試驗的強度試驗壓力應為設計壓力的1.5倍,嚴密性試驗的(de)壓力應為設計壓力,采用氣體為試驗介質時,強度試驗的試驗壓力應為設計壓力的(de)1.15倍;
5當管路材質為PVCCI-PVC等塑性材料時,采用氣體作為試驗介質的試驗壓力不應超過0.3MPa;
6 水壓試驗穩壓應為2h,氣壓試驗穩壓應為24h。水壓試驗應以管路係統無滲漏、壓力不降為合格,氣壓試驗應以檢漏液檢驗不泄漏為合格。
4.1.7 對於係統中的冷凍水、熱水、蒸汽、溫超純水管路,應按設計要求做好保溫;對於室外的PVCCI-PVC等管路,應做好隔離紫外線照射的措施。
4.1.8配管工程安裝除應符合本規範相關規定外,還應符合現行國家標準《工業金屬管道工程施工規範)GB50235及《工業金屬管道工程施工質量驗收規範》GB 50184的有關規定。
感謝閱讀,本文由糖心破解版免费下载超純水小編整理,希望對你有所幫助,也希望登錄網站(www.xgcfc.com)留言,大家共同探討。