電子工業純水係統安裝與驗收規範GB51035-2014 共用管架安裝
重慶恒諾水處理設備有限公司從事水處理事業十多年,已成為純水、超純水設備,實驗室超純水設備,工業電子級超純水設備,實驗室廢水係統,礦用水處理設備的專業生產廠家,致力於為客戶提供優質的水處理解決方案,今天分享電子工業純水係統安裝與驗收規範GB51035-2014 共用管架安裝 ,供大家參
4.2共用管架安裝
42.1用於子工純係統中用製、安裝及質量驗收。
422與水統相關的土建施工已完成且養護期已達到結構設計要求後進行。
42業同時進行作業時應對管架周邊的設備進行防護。
4.2.4 共用管架不應作為起吊重物的支點。
I主控項目
4.2.5鋼材、焊接材料、作為永久性連接件的(de)螺栓的規格、型號及性能等應符合國家現行有關產品標準和設計要求。
檢查數量:全數檢查。
檢查方法:檢查質量合格證明文件、檢測報告,卷尺、遊標卡尺測量。
4.2.6結構連接的對接和角對接組合焊縫應符合現行國家標準《鋼結構工程施工質量驗收規範》GB 50205的有關要求。
4.2.7 焊縫表麵不得有裂紋、焊瘤、氣孔、夾渣、咬邊、未焊滿等缺陷。
檢查數量:同類構件按數量抽查 10%,且不得少於3件;
抽查的構件中,同一類型的焊縫按數量抽查10%,且不得少於1條。
檢查方法:觀察檢查或采用焊縫量規測量。
感謝閱讀,本文由糖心破解版免费下载超純水小編整理,希望對你有所幫助,也希望登錄網站(www.xgcfc.com)留言,大家共同探討。