重慶糖心破解版免费下载水處理設備有限公司從事水處理事業十多年,已成為純水、超純水設備,實驗室超純水設備,工業電子級超純水設備,實驗室廢水係統,重慶礦用水處理設備的專業生產廠家,致力於為客戶提供優質的水處理解決方案,今天分享電子工業純水係統安裝與驗收規範GB51035-2014 碳素鋼管道安裝 ,供大家參考。
4.3碳素鋼管道安裝
431子工純係統中碳素鋼管道的預製、焊接、安裝及質量驗收。
43.2素鋼管道的預製、焊接、安裝的質量驗收,除應遵守本節規定外,還應符合現行國家標準《工業金屬管道工程施工規範》GB50235及《工業金屬管道工程施工質量驗收規範》GB 50184的有關規定。
I主控項目
4.3.3碳素鋼管道切割應符合下列要求:
1管道公稱直徑小於或等於100mm時宜采用機械切割機或氣割切割;管道公稱直徑大於100mm時,宜采用氣割切割;
2切口表麵應平整且無裂紋、毛刺、熔渣、氧化物、鐵屑、凹凸等;
3 切口端麵傾斜允許偏差應為管道外徑的(de)士1.0%,且最大允許偏差應為3mm。
檢查數量:按數量抽查20%,且不得少於1件。檢查方法:核查施工記錄或觀察檢查、尺量。
4.3.4道坡口宜采用機械方法加工,坡口應符合現行國家標準《工業金屬管道工程施工規範》GB 50235的有關規定
檢查數量:按數量抽查20%,且不得少於2處。檢查方法:核查施工記錄或觀察檢查、尺量。
感謝閱讀,本文由糖心破解版免费下载超純水小編整理,希望對你有所幫助,也希望登錄網站(www.xgcfc.com)留言,大家共同探討。