電子工業純水係統安裝與驗收規範GB51035-2014 PVC管道安裝
重慶糖心破解版免费下载水處理設備有限公司從事水處理事業十多年,已成為重慶純水、超純水設備,重慶實驗室超純水設備,重慶工業電子級超純水設備,重慶實驗室廢水係統,重慶礦用水處理設備的專業生產廠家,致力於為客戶提供優質的水處理解決方案,今天分享電子工業純水係統安裝與驗收規範GB51035-2014 PVC管道安裝 ,供大家參考。
4.6 PVC管道安裝
4.6.1本節適用於電子工業純水係統中用接法施工的PVC管道安裝及質量驗收。
4.6.2 同一管道係統中所采用的管材、附件應為同一品牌產品,並應符合設計要求;黏結所使用的(de)膠水宜為配套供應或得到管材生產廠家認可的產品。
4.6.3 PVC管材裝卸、運輸和堆放過程,不得拋投、激烈碰撞及在硬性物體上拖拉,且應避免陽光曝曬。
4.6.4 管道粘接場所嚴禁明火,且通風應良好,集中操作場所應設排風設施。
I主控項目
4.6.5 管材的內外表麵應光滑,無氣泡、裂紋,管壁厚度應均勻,色澤一致;管件應光滑、無毛刺,承口有錐度,並與插口配套。
檢查數量:按數量抽查20%。
檢查方法:觀察檢查,尺量,試插。
4.6.6PVC管道的粘接應符合下列要求:
1 管道粘接作業時,環境溫度應高於5℃;
2管道端口粘接前應倒角,倒角長度應為2mm~3mm,並應均(jun1)勻;
3粘接前管材、附件的承、插口粘接表麵應無塵、無油汙、無水跡;
4黏結劑的塗抹應先塗承口後塗插口,並應重複2遍~3遍,塗抹應迅速、均勻;
5結劑塗抹完成後應迅速進行插接,插深度達到規定值後保持2min;
6所用材料生產廠家的施工要求。
檢查數量:抽查20%。
檢查方法:觀察檢查,尺量、核查施工記錄。
感謝閱讀,本文由糖心破解版免费下载超純水小編整理,希望對你有所幫助,也希望登錄網站(www.xgcfc.com)留言,大家共同探討