循環水係統的(de)PH值
重慶糖心破解版免费下载水處理設備有限公司從事水處理事業十多年,已成為重慶純水、超純水設備,重慶實驗室超純水設備,重慶工業電子級超純水設備,重慶實驗室廢水係統,重慶礦用水處理設備的專業生產廠家,致力於為客戶提供優質的水處理解決方案,今天分享循環水係統的(de)PH值問題,供大家參考。
循環水係統的PH值
1、循環水的PH值的標準範圍是多少?
一般情況下,循環水是中性和弱堿性的,pH值控製
在7-9.5之間;在與介質直接接觸的循
環冷卻水的有酸性或堿性(pH值大於
10.0)的情況,一般較少。循環冷卻水呈中性和弱堿性,PH控製指標值是(7~9.5之間)。
2、什麽原因會使PH值降得過低?
循環水係統由於操作失誤或其他原因,有時會發生pH值降得過低的事故,過多的酸漏人循環水係統其後果是嚴重的。
3、當PH值過低時會有什麽影響?
當pH值到5以下時,碳鋼表麵形成的鈍化膜會很快被破壞;在pH值為4右時,析氫反應開始,使鐵迅速溶解,腐蝕速度就很快。冷卻水 pH值較低時,混凝土水池也會遭到嚴重侵蝕,使水的硬度增加。
4、當PH值過低時,采取什麽樣的方法?
當發生pH值降得過低時,一般的處理方法是停止加酸並排汙閥增加補充水量,使pH值自然回升。如果pH值降到4下時,除加大排汙和增加補充水使pH值迅速恢複正常外,還相當於十倍正常濃度的腐蝕抑製劑,並使這種濃度保持一星天,以便重新形成保護膜。
漏酸後切勿加入苛性鈉,因為當pH值達到7左右時,過量的亞鐵離子會以水合氧化物沉澱出來。
感謝閱讀,本文由糖心破解版免费下载超純水小編整理,希望對你有所幫助,也希望登錄網站(www.xgcfc.com)留言,大家共同探討。