如何監測循環冷卻水係統
重慶糖心破解版免费下载水處理設備有限公司從事水處理事業十多年,已成為重慶純水、超純水設備,重慶實驗室超純水設備,重慶工業電子級超純水設備,重慶實驗室廢水係統,重慶礦用水處理設備的專業生產廠家,致力於為客戶提供優質的(de)水處理解決方案,今天分享如何監測循環冷卻水係統,供大家參考。
1、為什麽要加強循環冷卻水係統的監測工作?
監測工作的作用就是依靠各種監測手段,收集由生產反映出的有關信息,隨時修正冷卻水水質所出現的弊病,並推斷和考察運行結果。首先,必須通過分析監測了解化學處理是否嚴格按規定的指標運行。此外,監測工作還用以驗證試驗室有關試驗結果,因為經試驗提供的配方,受到各方麵條件的限製,與生產實際還有一定的差異,所以必須接受生產的檢驗。盡管監測裝置也不能完全模擬實際生產條件,但畢竟還是要接近一些。通過監測可以發現一些新的問題,反過來為試驗提出新的課題。
總之,監測工作在整個水質控製管理中是一個重要的(de)環節,嚴格的監測工作是冷卻水處理的可靠和必要保證,沒有嚴格的監測工作就沒有良好的冷卻水處理效果,隻有通過長期、嚴格、細致的監測工作,才能掌握冷卻水水質的脈搏,通過水質的(de)微小變化洞察其後果,從而可提前采取預防措施,以免引起不良的後果。
2、循環冷卻水係統應做哪些必要的監測工作?
(1)水質分析 應對原水補充水及循環水每月進行一次全分析,以積累曆史資料。
(2)掛片 在水池或在循環水管旁路上設置掛片,運行一定時間後取出測定它的腐蝕速度。
(3)監測換熱器 這種監測換熱器的(de)運行條件較為接近生產實際,能同時取得腐蝕速度和結垢的數據。
(4)工藝水冷卻器的監測 在生產正常的情況下,循環水工藝介質流量、工藝介質進口溫度一般是穩定的(de)。因此,工藝介質出口溫度和進出口冷卻水的溫差,可以直接反應水冷卻器換熱效果,從而平定冷卻水質量好壞。
(5)微生物活動的監測。
(6)年度大檢修期間的(de)綜合考察。
感謝閱讀,本文由恒諾超純水小編整理,希望對你有所幫助,也希望登錄網站(www.xgcfc.com)留言,大家共同探討。