重慶糖心破解版免费下载水處理設備有限公司從事水處理事業十多年,已成為純水、超純水設備,實驗室超純水設備,工業電子級超純水設備,實驗室廢水係統,礦用水處理設備的專業生產廠家,致力於為客戶提供優質的水處理解決方案,今天分享電子工業純水係統安裝與驗收規範GB51035-2014 碳素鋼管道安裝 ,供大家參考。
Ⅱ一般項目
4.3.5 碳素鋼管的連接應符合下列規定:
1 無縫鋼管等非鍍鋅類碳素鋼管應采用焊接;
2鍍鋅鋼管公稱直徑不大於100mm時,采用絲扣連接;公稱直徑大於100mm 時,采用法蘭或溝槽連接。
檢查數量:按係統抽查,每個係統抽查20%檢查方法:核查施工記錄或觀察檢查、尺量。
4.3.6 管道或管件、閥門組對時,應同心,對口錯邊量不得超過管道壁厚的10%。且不大於2mm
檢查數量:按數量抽查20%,且不得少於1個係統。檢查方法:核查施工記錄或觀察檢查、尺量。
4.3.7 管道安裝的允許偏差應符合表4.3.7的規定。
檢查數量:按數量抽查20%,且不得少於1個係統。
檢查方法:應符合表4.3.7的規定
|
序號
|
項 目
|
允許偏差
|
檢查方法
|
|
1
|
坐標位置
|
≤±15mm
|
經緯儀或拉線、圈尺檢查
|
|
2
|
標高位置
|
<±15mm
|
水準儀或水平尺、拉線、卷尺檢查
|
|
3
|
管道平直度
|
士20mm
|
水準儀或水平尺、拉線、卷尺檢查
|
|
4
|
管道平直度(公稱直徑<100mm)
|
小於有效管長的2L/1000
最大不超過50mm
|
水平尺、拉線、卷尺檢查
|
|
5
|
垂直度(公稱直徑>100mm)
|
小於有效管長的5L/1000,
最大不超過30mm
|
掛線、卷尺檢查
|
|
6
|
共架敷設管道間距
|
<15mm
|
水平尺、拉線、卷尺檢查
|
|
7
|
交叉管道的外壁或保溫管間距
|
<20mm
|
水平尺、拉線、卷尺檢查
|
感謝閱讀,本文由糖心破解版免费下载超純水小編整理,希望對你有所幫助,也希望登錄網站(www.xgcfc.com)留言,大家共同探討