一般項目
4.4.9 不鏽鋼管材、管件、閥門等材料內、外表麵不得有明顯劃痕或鏽斑,不鏽鋼材料的內外表麵應無塵、無油,表麵平整光滑,並不得有劃痕、氧化現象。
檢查數量:按數量抽查20%,且不得少於1個係統。
檢查方法:觀察檢查、核查產品合格證。
4.4.10 管道或管件、閥門組對時應同心,對口錯邊量不得超過管道壁厚的10%,且不大於0.2mm。
檢查數量:按數量抽查20%,且不得少於1個係統。
檢查方法:核查施工記錄或觀察檢查、尺量。
4.4.11 管道安裝的允許偏差應符合本規範表4.3.7的(de)規定。
|
序號
|
項 目
|
允許偏差
|
檢查方法
|
|
1
|
坐標位置
|
≤±15mm
|
經緯儀或拉線、圈尺檢查
|
|
2
|
標高位置
|
<±15mm
|
水準儀或水平尺、拉線、卷尺檢查
|
|
3
|
管道平直度
|
士20mm
|
水準儀或水平尺、拉線、卷尺檢查
|
|
4
|
管道平直度(公稱直徑<100mm)
|
小於有效管長的(de)2L/1000
最大不超過50mm
|
水平尺、拉線、卷尺檢查
|
|
5
|
垂直度(公稱直徑>100mm)
|
小於有效管長的5L/1000,
最大不超過30mm
|
掛線、卷尺檢查
|
|
6
|
共架敷設管道間距
|
<15mm
|
水平尺、拉線、卷尺檢查
|
|
7
|
交叉管道的外壁或保溫管間距
|
<20mm
|
水平尺、拉線、卷尺檢查
|
檢查數量:按數量抽查20%,且不得少於1個係統。
檢查方法:應按本規範表43.7的規定執行。