重慶糖心破解版免费下载水處理設備有限公司從事水處理事業十多年,已成為重慶純水、超純水設備,重慶實驗室超純水設備,重慶工業電子級超純水設備,重慶實驗室廢水係統,重慶礦用水處理設備的專業生產廠家,致力於為客戶提供優質的水處理解決方案,今天分享循環冷卻水動態模擬試驗,供大家參考
動態模擬試驗是一種對循環冷卻係統腐蝕、結垢狀況進行研究的測試方法。這種試驗裝置是動態的、有傳熱麵的,為單管或三管式換熱器,模擬生產上水冷卻器的材質、壁溫和水流動狀態等,是試驗室內評定水穩配方和工藝條件的一種較理想的綜合性測試方法,試驗數據可為中試及現場使用提供依據。
循環冷卻水進入模擬換熱器的換熱管內,加熱之後的(de)冷卻水進入冷卻塔,經冷卻後循環使用。熱介質在換熱管外加熱,一般采用低壓蒸汽或熱水加熱,加熱介質為熱水,熱水由其他熱源(蒸汽或電)加熱。換熱管材一般采用管外電鍍的20號碳鋼或與現場水冷卻器換熱管相同的材質(如不鏽鋼、黃銅等)。管規格為+10mmx1mm或+19mmx2mm。
試驗用水一般模擬生產現場冷卻水質進行配製,有條件的可直接用現場水。設計管內水流速約1.0m/s,換熱管入口水溫為25~45℃,進出口水溫差約5℃,入口水溫波動為士0.02℃,濃縮倍數為2~5倍。試驗周期一般7~14d,有的(de)達一個月。試驗結束後對試管進行剖管檢查,測定汙垢熱阻平均值、不同溫度端的(de)垢層厚度和點蝕數據、管及掛片的腐蝕率,並對垢樣成分進行分析,綜合判斷循環冷卻水的腐蝕和結垢傾向。
動態模擬試驗一般要根據旋轉掛片、動態汙垢監測等試驗對配方篩選的初步結果,選擇幾種配方和工藝條件的試驗與空白(不加藥)試驗進行對比,以便篩選出最經濟合理的(de)配方。因此,往往需要進行多輪動態模擬試驗,為節省試驗時間,有的(de)動態模擬試驗裝置往往設計成兩套或四套並聯,可在一輪試驗中得出兩組或四組數據。
感謝閱讀,本文由糖心破解版免费下载超純水小編整理,希望對你有所幫助